如何消除热水泵的气蚀
家里的取暖是这样一个系统:用一个热水泵闭路循环热水炉(HOT WATER TANK)里的热水。最近这个热水泵一起动就有噪音(管路里象有石子滚动的噪音)。 今天花了130换了该水泵(GRUNDFOS UP15-42 BUC7),可是噪音还在。 经研究,象是气蚀现象。 再研究气蚀的原因,是热水泵的进水端压力下降。 6年了,都好好的,不知何故造成此现象。 唯一可以怀疑的是,今年夏天为了换一个漏水的阀,用了几个SHARK BITE(图方便),是不是这几个SHARK BITE造成整个水路的压力改变? |
|
Jan 8th, 2012, 11:10 | 只看该作者 #8 | |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 762
声望: 554
|
引用:
没有办法,昨晚电告RELLINANCE(TANK OWNER),报告的故障现象是热水流动有噪音。我都觉得很牵强,因为不开暖气,热水供应正常。 今早,RELLIANCE来人,小伙子没有出现我想象中的踢皮球现象,因为他完全可以说,TANK正常,因为热水供应正常,噪音产生是暖气系统的问题。 我告诉他,我做过了什么(换泵,FLASH TANK,放气),然后经他判断,应该是TANK的热水出口有积钙。 断开热水出口,果然有积钙,用把长柄螺丝刀,清理后接上,噪音消失,验证了是气蚀。 感谢脑和手的骑士网友和RELLIANCE COMPANY。 |
|
|