返回   华枫论坛 > ◆ 工作学习◆ > 工作求职



发表新主题 回复
 
查看全部 主题工具
旧 Aug 9th, 2005, 01:34     #1
范富堂TORONTO
Senior Member
级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
 
注册日期: Jan 2005
帖子: 671
积分:25
精华:7
范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute范富堂TORONTO has a reputation beyond repute
默认

引用:
作者: ACEW
机修工说“好了,可以送电了。” 我们的一个人就把闸合上了,可是瞬间,轰...
QUOTE=ACEW]不是我合这个开关时跳闸的,是他们在MCC那里送电时,把这个上一级的开关给“顶”掉了。[/QUOTE]

引用:
作者: ACEW
这确切的讲,在这件事发生的前5分钟我就站在这个开关的前面(参观呢)。
看的糊涂. 无论是不是你合的闸或者说合闸时你在不在现场, 1600A, 600V空气开关合闸前没做任何短路测量, 就凭机修说"可以送电了", 你Y们就咣叽网上推呀? 农村电工出身吧? 就凭着着"轰"的一声, 肯定不是相间直接短路就是对地直接短路. 这样合闸这是绝对违反操作规程滴. 还好意思说你们公司安全性高?

烧的1600的开关是方块D的还是施耐德的? 不少银子呵, 老板应该处罚这个一根筋合闸的农村电工.

另外多米若开关柜国内早就快淘汰了, 没什么可以炫耀的.
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Aug 13th, 2005, 02:37     #2
范富堂TORONTO
说的有道理,但是,活不是一个人干的,最后这个电工有不可推卸的责任。
但是UN-LOCK的时候不是每一次都必须要检查三相对地电阻,三相平衡的。
“交流接触器的触点粘上,很可能就是本次事故才产生的,没有证据说明之前就是这样”,如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事,要知道不是一个人在干活,也不是一两台设备,我们的设备使用五位数来编号的,每个班仅LOCK-OUT,UN-LOCK就要十几次。
问题的关键我们不是要责备是谁的错,而是要从中找出教训,以后别再重犯。
设备坏了可以修理,如果人要出问题了,那可就是大问题了!
STOP, THINK, ACT!!!!
靠, 这位还在这里矫情呢. 这不是电工的错是谁的错呢? 什么关键不是要责备谁的错, 当然要责备当事人的错了! 电工就是一定要在安装和送电(尤其是大容量断路器)以前要测量的, 这是不能再基本的常识.

为什么从机修场拉来的新电机你不测绝缘? 每次都必须要测. 存在侥幸心理就以为着有事故隐患. 这些都是最基本的知识.

<如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事> , 这叫什么话? 如果电机相间对地,相间直接短路或者电缆出现短路都会在合空开的时候放炮. 20多年不知道他是怎么混过来的?

说你们那里有农村电工你还不忿, 好好总结经验, 从新修改你们车间的电工操作手册或规程是迫在眉睫的了.

一句话, 水平太低.

纠正你个错: 一般我们说工厂用电机的二次回路叫: 控制回路. 在电力系统里才叫: 继电保护. 估计你们车间的电机还用不到继电保护. 你们自备电厂里用有.
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Aug 13th, 2005, 02:48     #3
范富堂TORONTO
<如果没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事> , 这叫什么话? 如果电机相间对地,相间直接短路或者电缆出现短路, 就是接触器触点没有沾上也都会在合空开的时候放炮. 20多年不知道他是怎么混过来的?

说你们那里有农村电工你还不忿, 好好总结经验, 从新修改你们车间的电工操作手册或规程是迫在眉睫的了.

你知道一个GE1600的低压(600V)短路器值多少刀么? 如果你们厂用的一般的带数据接口的CR8000包括电机控制启动器和反馈单元, 至少在10,000美金左右. 你们一轰, 没了

你还在这里故做什么深思状? 什么总结? 一个字: 基本经验太少.

此帖于 Aug 13th, 2005 03:14 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Aug 14th, 2005, 13:27     #4
范富堂TORONTO
还记得两年前的那次大停电吗,由于这个厂有自己的发电机,在大停电后,还正常运转。
但是在运转了两个多小时后,全厂突然都停电了,发电机也不转了,为什么?

你这问题叫什么问题? 发电机不转的原因有很多, 还可能飞车呢.

其实你楼顶的帖子原因很清楚, 就是违章操作, 这是电工工作中的大忌. 不对你耳提面命的吆喝几句, 惟恐你们在轰了更多的设备.

作为一位在车间维护的电工, 每干一件事情以前一定要遵守操作规程, 处处要小心谨慎才是. 损失的美金是小事, 小命搭进去就彻底完了.

当然, 以后不要再说< 如果交流接触器触点没有粘上是不会在合空开的时候放炮呀,就连(近20人的)电工的大头都说20多年在这里还是头一次看到这个新鲜事,> 这样的外行话了, 看来你们带队的头头也是个贻笑大方的主儿.

对你吆喝是为你好, 这回记住了吧? 从机修回来的电机在你新装后, 合闸前是一定要测量滴!
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 1st, 2005, 00:52     #5
范富堂TORONTO
加拿大做法, 面对插座面板,GROUNDING HOLE在下, 插座应该象个笑脸.
美国做法, UL标准, 面对面板, GROUNDING HOLE在上.

GROUNDING在盒子里的做法亦不一样, CANADA的做法: GROUNDING WIRE可以不用断开, 经接地螺丝后可以直接接入插座接地端子.

UL的做法: GROUNDING WIRE进盒子后做分接, 要求到盒子接地螺丝和插座接地端子必须有各自独立的GROUNDING WIRE.


引用:
作者: AntOnMaple
实际装的时候, 都说Grounding在下。但是看electrical wiring-residential的时候,说的是Grounding在上。我自己平时留意了很多地方,好像两种装法都有。
虽然问题简单,但是还是希望能搞清楚,到底Grounding是在上还是在下,依据是啥?
还请高手指点。谢谢。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 1st, 2005, 23:20     #6
范富堂TORONTO
如果按UL标准安装, 插座必须接地在上, 不是他说了算的.

医院设备以及一些计算机设备插座的接地因为是设备的工作地而不是保护地, 所以要和金属外壳绝缘. 而金属盒外壳必须另行和保护地可靠连接.

引用:
作者: ACEW
应该说,两种做法都对,主要是看你的头让你如何做了。
如果就你自己干,可参考一下现场原先的做法,如果没有参考,你就说了算。
在我干的新工程当中:住宅大部分是地线在下;医院里是地线在上,而且是单独的地线,不同金属盒相联。

此帖于 Nov 1st, 2005 23:34 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 1st, 2005, 23:32     #7
范富堂TORONTO
这个问题不是太明确. 一般COMMERCIAL里的变压器如果是吊装的, 容量大都在30KVA左右, 大概也就是300lbs左右, 而且一般新成套的变压器设备随包装都有Ceiling Mounting Bracket. 如果你没有这个PACK, 考虑重量, 选择适当结实的吊装杆就可以了.

记住, washer一定要用lockwasher

引用:
作者: AntOnMaple
commercial project常要吊装Transformer。 我和老师傅干的时候,就看他只用螺杆,washer,还有Unistrau就这么把Transformer吊装到ceiling上。

后辈有个疑问:这个螺杠、nuts和washer的尺寸是否有讲究?比如多重的变压器该用啥尺寸?是否还有要注意的地方? 或者说还有其他的加强的方式么?总觉得所有变压器的重量都由nuts和washer承担,有点不放心的感觉。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 4th, 2005, 21:32     #8
范富堂TORONTO
其实这个问题应该是个机械问题, 即你知道了变压器的重量, 怎么选定吊装螺杆. 只要你能搞到承重力大于300lbs的螺杆, 就可以吊装30KVA的变压器.

对, 是弹簧垫片, 这是在吊装上必须的.

引用:
作者: AntOnMaple
都是用螺杆和unistrau搞成倒"开"型的结构,两个倒"开"的脚用washer&nuts固定在钢梁上。我不知道这种情况下,该怎么选择杆、nuts和washer。以你说的30kVA为例,该怎么选择?是否有表格可以查到?

还有,用的washer是那种一个环中间断开的,象是弹簧的一圈,不知道是不是你所说的lockwasher?
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 4th, 2005, 22:23     #9
范富堂TORONTO
 怎么知道工作的时候是要按照UL标准,还是加拿大标准?很多加拿大的连锁店,其实都是美国公司。

你所做的项目的设计图纸上应该有说明. 比方你的产品如果是象向美国出售的游艇, 移动式变电站或者发电机站, 这些都必须严格按照UL标准来安装. 你所做的连锁店其实尽管是美国公司的, 但建筑物还是位于加拿大, 电气安装应该按加拿大的规范和规定来做.

2。接地单独的,记得好像是orange的插座,在commercial店面装的时候,一样也是u形装法。主要用在计算机之类的供电上。是不是医院的所有插座都是orange的?以前没有观察过医院的插座

这种橘红色的插座是IG, 即独立接地式. 一般用于要求特殊接地的场合, 此时插座的接地是必须和保护接地绝缘.

医院里也不是所有的插座都是特殊的, 只有特殊要求的地方, 比如一些电子仪器或计算机设备. 其他一般插座和commercial的接法一样.

一般此类插座在设计上都有说明, 你照图施工就可以了.


3。记得用过red的插座,装法和orange得一样,不知道有何区别?

一般场合很少用这种插座, 只是在一些特殊地方能见到. 红色插座我只见过两种用途:
一: 表示这类插座都是A相电源.
二: 表示这类插座为不间断电源, 即为双电源. 在市电断电的情况下由UPS支持并经ATS切换到发电机电源. 电源的切换对插座下的用电器对没有影响.


4。这些orange得插座,他们都叫IG, 是Isolated Grounding得意思吧? 但是实际上,最后都接到panel上的Grounding上,并没有直接到地单独的grounding回路。我不能理解的是,这个接法,其实和接到盒子上并没有区别啊?

这个问题在国内的电气规范上讲的最清楚, 国内简称TNS系统和TNC或TNCS系统. 另外取决于是你的项目对这个特殊接地的要求的程度. 如果是一般性的建筑, 比方HOUSE或TOWN HOUSE等,仅仅是设备供电需要中性线与保护导体分开, 那么即使你在设备端用了IG, 在PANEL里可以将N和G相接. 但, 在COMMERCIAL或INDUSTRAIL建筑里, PANEL里的BONDING螺栓要解开, 即N和G是分开的, 只能在变压器里相接. 这是加拿大规范.

这些接法区别很大. 你要根据建筑物的类别, 根据规范实施不同的接地系统.

如果是特殊设备, 比方计算机的小型机, 中型机的工作接地, 一些弱电传输数据电缆的屏蔽接地, 高级游艇里的直流接地等等, 这些接地是一定要和所谓的保护地或HIGH RISE的防雷接地严格区分开来, 即从插座开始一直到PANEL都不能连接, 这些接地要在室外用相应的接地装置另打接地系统, 而且此接地系统和保护, 防雷接地的接地系统都有严格的距离要求.

这类接地体一般都用单独的, 专门的接地导体, 从室外接地系统一直到插座的接地端.


5。另外一个不懂得就是,不管是120V还是347V的switch, 都不接接地。我的理解是加拿大的惯例,但是所有switch上的接地是用来干啥的?

一般不这么说, 这里用的SWITCH都是600V以下的. 看你怎么接了. 接到120V的系统里或者347V系统里. 这些开关有些带接地螺丝, 这种情况下要求你必须对开关做接地连接, 否则一旦以后由于这个开关出了什么事故, 你这个电工要负责的.

6。能否解释一下工作地,保护地?

工作地: 这样吧, 我把这个问题简单化: 比方你家的半导体收音机, 你没见收音机有一条接地线拖到地下吧? 整个收音机的工作电压都是对于底板有一个相对电压, 这个底板的地就是工作地.

保护地: 在加拿大的电气系统里很讲究BONDING, 即把相同电位的金属物体统统电气连接起来. 保护地用咱们自己的话就是把人可能接触到的由于HOT LINE的损伤或者误接而造成能带电的金属物体统统用响应规格的导体做可靠的电气连接后直接接地的系统.

比方由于开关的火线搭接到开关盒, 如果这个盒子是金属的, 而由没有做保护接地, 此时你去摸这个盒子, 你正好穿了双带铁掌的钉子鞋, 你想会如何?


问题有点多,不好意思,谢谢。[/QUOTE]

不谢, 在加拿大都不容易. 好好干, 电工这一行在加拿大还是很有前途的, 几年后你会房车都有滴.
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 4th, 2005, 22:58     #10
范富堂TORONTO
同行嘛, 一起切磋共同提高.

另外你好象对加拿大的电气产品或系统安装比较感兴趣. 目前加拿大和美国一样, 所有的电气产品必须具有UL标志, 加拿大还可以另有CSA标志. 比方你穿的STEEL TOE必须有CSA标志的, 不信你看看?

UL是什么?

Underwriters Laboratories
UL成立于1894年,它是美国最具权威的保险机构。UL标准有五分之三为美国国家标准(ANSI)采用。其前身是美国火灾保险商协会。
UL主要制定安全标准,下设电气、防盗、事故、防火和船舶工程部,以及消费者咨询委员会,负责UL标准的制定工作。UL在国内外从事对各种设备、系统和材料的安全试验与检查,以确定对生命财产是否存在危险,并将检查结果公之于各保险公司、政府机构及其他组织。经检查合格者,发给UL质量标志。UL标志已在许多国家通行。

CSA认证

CSA是加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称它成立于1919年,是加拿大首家专为制定工业标准的非盈利性机构。在北美市场上销售的电子、电器等产品都需要取得安全方面的认证。目前CSA是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一 。它能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证。CSA已为遍布全球的数千厂商提供了认证服务,每年均有上亿个附有CSA标志的产品在北美市场销售。

所有在北美经销, 安装的电气设备必须要具备以上认证, 在美国, 人家就认UL. 在加拿大, 你除了可以有UL, 还可以有CSA认证. 这两个系统对电气产品的要求大同小异, 有些具体的做法不是太一样. 因此要求施工安装者要仔细看图纸和设计说明, 要不然你很难通过INSPECTION.

引用:
作者: AntOnMaple
范前辈对这些很熟呢,在TRADE里面做了很久吧?敬仰不已呢。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 4th, 2005, 23:17     #11
范富堂TORONTO
电气规范就是为电气操作人员制定的行业行为规定, 你必须严格按照此规定的要求来执行每一项操作. 电气系统不是儿戏, 一个误操作可能就要了别人或你自己的小命.

另外规范的用处是: 如果你严格按规范安装了, 即使出了事故, 你没有任何责任. 反之, 如果你没按规范安装, 日后出了事故, 安装人员有不可推卸的责任, 如果有人命, 别人当然可以告你到法庭, 而法庭的依据就是电气规范.

引用:
作者: AntOnMaple
不是IG的话,一个地线分接到各个接地端就可以了阿。每个都单独拉一条线的话,老板会很不开心的。

呵呵,就不知道安全规范是不是法律了,我的理解是规范。犯法这个词很恐怖阿。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 8th, 2005, 01:09     #12
范富堂TORONTO
水牛的问题其实很多人都碰倒过.

这里有个TRADE SIZE的问题, 由于各种同样规格但不同品种的TRADE SIZE管子, 比方EMT, PVC等等的实际内外径都不一样, 同是1/2 TRADE SIZE的管子, EMT的真实内径是0.622", 而1/2" TRADE SIZE的ELECTRICAL NOMETALLIC TUBING的内径却是0.560".

为了在工程中实际穿线的应用, 即考虑到管子内导线所能占用的实际面积, 还要考虑到方便工程中的一致性, 必须对同种规格的管子(其实它们的内外径都有差异)进行统一规划, 所以NEC提出了这个TRADE SIZE. 它即不是内径,也不是外径, 而是取了比同种规格各种相关管子内径的最小值还要小些的那个值, 因此, TRADE SIZE应该比实际内径小些.

这样, 无论你手里拿的是什么管子, 它真实的面积一定比你用TRADE SIZE算出来的面积大些.

因此, 你所说的1-1/2"是EMT的TRADE SIZE, 比它真实的内径要小些. 而同时在CODE里的表格里TRADE SIZE DESIGNATOR显示的METRIC SIZE, 即41MM, 却指的是该EMT的内径. 这就是你为什么换算过来不能对照的原因.

不知说清楚没有?

此帖于 Nov 8th, 2005 02:39 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 16th, 2005, 02:32     #13
范富堂TORONTO
应该可以.不过你这个参数好象是12V的. 如果是14.4V的CORDLESS, 对建筑电工来讲, 应该是够用了.
但假如你的工作主要是做木结构的话, 还是略显小了. 因为长时间的钻1寸半的木头, 14.4不是太够用, 一般带不动1寸的木钻头. 当然在做HOUSE时你尽量用交流电钻就是了.

另外你需要注意的是, 一般3/8"的卡盘骗小, 主要是因为转矩偏小了一些,带不动稍大些的钻头, 到400就好了. 不过还要看你如何用了. 转速一般. 你这种好象不是HEAVY-DUTY的吧.

DEWALT应该是好工具, 皮实的很!


引用:
作者: patrickchen
新买了一把电钻,DeWALT DW928KA,基本指标如下:
3/8" Ratcheting Chuck
14.4V Battery
Maximum torque: 350 in-lbs
2 speed: 0-400rpm/0-1400rpm
请问范大师及各位前辈,这样的电钻够用吗?特别是350in-lbs torque是否够用?

此帖于 Nov 16th, 2005 02:49 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Nov 16th, 2005, 02:39     #14
范富堂TORONTO
你如果不是另有所图, 千万不要自己带电更换PANEL. 如果增容, 那就更应该申报.

你别说, 我还真见过在电表前偷电的, 完全带电操作, 那是大麻屋.

引用:
作者: jinjun
对HOUSE 来说,更换panel时,为避免带电操作,应该在何处断电更好?电表处?
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jan 22nd, 2006, 03:59     #15
范富堂TORONTO
最近在做控制盘,遇到几个问题搞不清楚:

1 AC同相的电缆不能走同一个Pipe,但是DC的正负级电缆该怎么走pipe?工头说他们的习惯是同相同管,我感觉不对,却找不到依据,比如说Code上我就找不到相关的规定。可能是小弟愚钝,找不到。

回答: 并不是什么都能在CODE里找到

AC同相一般不走同管是因为单相交流电在传输过程中会在其周围产生交变的磁场, 会对其周围的低压或直流信号系统产生干扰.同相只能使干扰更强, 而三相可以共管是因为它们的矢量和等于零, 可以相互抵消. 另外,在AC系统里,不同回路的导线是禁止敷设在同一管子内, 因为一旦这个保护管子出现以外, 就会影响至少两个回路的供电.

DC传输一般说来比较稳定. 仅从可靠性方面考虑,你可以选择同极同管, 这样的可靠性比不同极性同管的高. 因为如果管内出现虫食鼠咬或机械刮伤, 同相间不会出现直接短路现象. 也可以选择一个回路正负导线同管, 当然要有良好的绝缘. 这个在布线上没什么规定.只是可靠性方面前者稍微好些. 只要你有钱, 你还可以选择每一回路的每一相有独立保护管, 那么系统才稳定可靠哩. 但是一般禁止不同回路间的导体敷设在同一管子里, 原因同AC.


2 作commercial工程的时候,TEW线是用来做FireAlarm系统的,但是作控制盘的时候,他们都用TEW来做电源线,具体来说,就是从Driver出来到电机这部分,也是用TEW,在下有点迷糊。按照CODE来看,TEW是equipement wire,这个到底该这么理解呢?能用在电机,以及其他电源上(不是控制部分)么?

TEW在UL标准里一般公司的产品是从18号到6号线. 而且该型号一般是用于控制回路. 主要是因为这种导线成本较高, 其铜心导体多采用铜合金制成, 可传输高频电流, 甚至能到G级HZ. 当然它本身就是一种铜心导线, 你非把它用来作为60HZ主回路供电线路也未尝不可, 但负载计算电流应小于其CODE TABLE里的电流值

3 Code上列了很多电线的型号,但是接触比较多的就是T90,THHN, TW,TEW这几类,其他的那些型号都有哪些差别,型号的代表的意义这些的该到哪里查呢?Code只给出型号和应用环境......还有,能不能指导一下之中典型环境下使用的电线型号?

你做COMMERCIAL用这些就可以了, 它们之间其实也可以替换. 记着自己常用的几种就行乐, 这个没必要搞那么清楚, 而且你知道了也没什么用处. 老板也不会给你加钱.


4 想买一个Coaxial Cable的stripper, 可是发现型号很多,针对不同的Coaxial Cable, RG58, RG59, RG62, RG6, CATV....这几种型号是啥意思?不同的应用环境都有些啥?有哪些方式可以查到?Siemens PROFI Bus的通讯电缆是属于哪个型号的呢?

RG电缆一般都是用于闭路电视信号传输系统, R是REDIO FREQUNCY的意思, G是政府的意思, 后面的数字是分派号码, 分派码不同, 说明同轴电缆的中间的铜心导体不同, 有的是单心, 有的是多股, 还有就是轴心截面不同, 绝缘不同, 缆内编制网不同, 分贝数衰减不同, 保护外皮的厚度不同. 但耐火等级都是在80度以下.

Siemens PROFI Bus印象中是西门子PLC间或和上位机传输的专用电缆, 它不应该属于RG系列里.

这些同轴电缆多用于建筑中的视频信号的传输, 有传输总线, 分支等等, 中间要接分配器和分支器和终端盒.

你要买Coaxial Cable的双刃stripper时, 要根据自己所要做的什么系统, 应该是闭路电视系统还是PLC控制系统. 一般在STRIPPER的说明书中有注明用于RG多少范围的.



5 接线端子的Ferrule,是统称,还是说的针式的那种?

这很难说, 如果你是做缆插接的话, 一般是直径1.25和2.5.

6 这个问题比较偏一些:用到两种screws,一种是M5/M6/M8(黑色的),一种是10-32/8-32。这两种screws有啥区别?M是啥意思呢?10-32说的又是啥呢?

机械问题, 问老师傅. 每个厂一般都有一个大WAREHOUSE, 里面各种机械零件和工具. 保管员都是很有经验的老师傅, 什么问题都难不倒. 回头我问问. 不过楼上回答很正确.

谢谢了。[/QUOTE]

不客气, 俺半夜起夜, 还补充了一些咧

此帖于 Jan 22nd, 2006 04:45 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Apr 18th, 2006, 22:11     #16
范富堂TORONTO
俺说句权威性的话: 如果你的证书的READ SEAL. 拿到哪个省都管用, 只须到当地的TRADE管理部门对换成当地的证书即可, 明白了罢.

引用:
作者: 国王
那么是不是,虽然是全国通用的证书,但由各省自己出题?
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 May 15th, 2006, 22:04     #17
范富堂TORONTO
1. KEYHOLE SAW OR DRYWALL SAW

http://www.hometechaudio.com/images/DYIimages/Install6.jpg
OR
http://images.acmehardware.com/200x200/4413431.jpg

一般建筑或工业电工必备手锯, 用来切割DRYWALL或金属. 锯齿的不同, 用处不同. 第二张图是装在电锯上的.

2.TAP WRENCH

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/WrenchTapBarT.jpg/800px-WrenchTapBarT.jpg

主要是工业电工使用, 用来在金属表面TAPING出具有内丝的孔. 也就是咱们国内的攻丝钻.

伴随使用的是, 各种规格的TAPPING BITS以及TAPPING OIL.

3. SOCKET SCREWDRIVER, OR SOCKET ALLY

http://www.allstaroutfitters.com/members/573454/uploaded/UltraSocketCombo.jpg

这是机械修理必备工具, 看来你还自己不修车.

4. 最后那个VOTAGE TESTER, 就是验电笔.

http://www.amp-lio.com/images/products/a3-1.gif

对了,如果测量电压, 需要用万用表即可. 验电笔没必要买象图上的那种, 只要能验出有电就行了, 一般需要感应式的. HOME DEPOT里就有, 大概7-10刀. 类似下面这种

http://www.diytools.co.uk/diy/Images/DB_Detail/DR_71389_VS2.jpg

这些到专业的ELECTRICE WHOLE SALE里都有卖的, 不行, 就在CANADIAN TIRE或HOME DEPOT里凑合一些, 但那里买的都是玩具了.

这些屁东西, 其实国内扔了都没人要. 名字大家都知道, 就是这屁英语名词儿不习惯, 是吧. 没关系, 麻麻来. 呼哈哈哈,,,希望对你能有些帮助.

引用:
作者: torontodennis
What are these electrician tools used for, and where can I buy them in Calgary?

1. Keyhole Saw
2. Tap Wrench
3. Socket Screwdriver No. 6, 8 & 10
...

此帖于 May 15th, 2006 22:52 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
旧 Jun 16th, 2006, 01:38     #18
范富堂TORONTO
大家好! 我是一个新手!有个问题请教一下大家?
为什么主panel(service panelboard) 要bonding.
而subpanel 不能bonding.


itwyf这个问题比较有代表性.

无论是商业建筑还是民用建筑, 一般HYDRO给建筑供电时从供电系统里不会给用户提供任何接地系统的, 而是需要在用户的入口处重新做接地装置, 此接地装置有两种作用:
1。为本建筑提供保护接地系统。
2。如果HYDRO仅为本建筑提供线电压, 此接地系统还要建筑内供电系统提供零线的绝对零点, 即提供工作接地. 。

首先是保护接地, 接地保护的主要作用是当火线一旦故障搭壳, 接地的短路电流会通过接地专用导体流入大地, 而不会对接触此外壳的人体产生伤害. 同时HYDRO要求任何建筑内的接地短路电流必须在本建筑HYDRO入口以内处入地, 绝对不允许此电流窜入HYDRO系统的零线, 要求将其消灭在本建筑内.

一旦进入建筑内, 讲究一点的建筑, 一般都会零、地分开布线. 这是因为如果零地一体, 在一些末梢接地时, 零线也会因此承担部分甚至全部的接地电流, 而我们知道通常零线上是不设保护的, 既零线上一般没有BREAKER或FUSE, 那么, 如果火线的保护打不开, 此时,零线就麻烦了, 如果截面又比火线小些, 那么就相当危险。 当然上一级的保护也会动作, 但这么不是很安全的.

过去在穷的地区, 接零保护是很常见的, 既连专用保护地线都没有, 外壳直接接零. 当然在变压器侧零线也会入地, 但在建筑物内, 尤其是以前零线的截面还较火线小些, 接地短路故障时, 短路电流不是一般的大, 那是相当的大! 此系统此时就显得十分的危险, 甚至有烧毁零线的可能, 而零线一旦烧断, 接地故障电流连大地也回不去了, 悬在那里, 那谁碰上,谁倒霉。

如今富裕了, 有钱了, 有钱就得买安全. 所以建筑物内零、地都分开, 不仅分开, 还要求用铜质导体,规格也有要求,截面小了都不行。 为的是在任何末梢接地故障时, 故障电流直接从专用的接地导体顺利地流入大地, 而不会和零线有什么瓜葛, 其危险性就小多了。

其次是零线接地(工作接地), 既为建筑供电提供零线的绝对零点,也就是常说的相电压120V, 所以, 建筑物内零线在此是必须接地的。

因此, 这就是要在主配电盘处零、地要 BONDING, 而在下级配电盘零、地要绝对分开的原因。


以上唠叨, 但原对您有帮助。

此帖于 Jun 16th, 2006 01:55 被 范富堂TORONTO 编辑。
范富堂TORONTO 当前离线  
回复时引用此帖
发表新主题 回复


发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码



所有时间均为格林尼治时间 -4。现在的时间是 01:15

请尊重文章原创者,转帖请注明来源及原作者。
凡是本站用户自行发布的任何信息,皆不代表本站的立场,
华枫网站不确保各类信息的正确性和可靠性,也不承担由此而导致的任何直接或间接损失以及任何法律责任。

Copyright © 1999-2024 Chinasmile