Jan 2nd, 2008, 22:26 | #1 |
Member
注册日期: Jan 2008
帖子: 30
|
请教PLC 控制器专家
本人有一台PLC 控制器需要修理,具体状况如下: 1. 型号: Modicon Micro / 110 CPU 311 03 2. 接上电源后,所有灯 (LEDs) 依次亮过后,”Power ok”和”ready” LEDs 保持常亮。”run” LED 不亮也不闪。”batt low” LED 亮。检查后发现内部记忆电池丢失。整个控制器处于休眠状态。需要有关程序予以启动。哪位有何高见或有有关程序(software)提供,如成功,定当酬谢. |
|
Jan 2nd, 2008, 22:34 | 只看该作者 #2 |
Senior Member
注册日期: Jul 2004
帖子: 3,903
积分:5
精华:4
声望: 2243643
|
没用过,但随便GOOG了一个, http://download.telemecanique.com/85256F0B003C899C/all/C1256EDE0038AFB2C12570CA002A4F4C/$File/703570_eng.pdf 里面有SOFTWARE和BASIC TROUBLESHOOT的PROCESS, 你看一下,另外你确定那PLC还是好的吗?一般出类似的事,用软件接上试一下,如果坏的就丢了 |
|
Jan 4th, 2008, 17:38 | 只看该作者 #3 |
Senior Member
注册日期: Dec 2005
帖子: 838
声望: 315166
|
估计里面的程序已掉失。 www.plcs.net |
看看我组织的冬天室内篮球活动.每次只要$1多,好像没有比这个更便宜的室内活动了.地点Scarborough. 网站: minibasketball.wordpress.com
|
|
|
Jan 8th, 2008, 20:46 | 只看该作者 #4 |
Senior Member
注册日期: Jun 2005
帖子: 208
声望: 10
|
if u see ”Power ok”和”ready” LEDs are solid green that means this controller has passed self-diagnositcs. itsself should be ok. there is no run led, two possibilities: 1. PLC for some reason stopped (depends on configuration on PLC itsself, sometime it can be configured into stop mode first) 2. PLC program lost. you see "batt low" led, means your battery are used up, not functioning anymore. if you lose power to the controller, there is no way to keep program in there. to program this plc, concep and proworx nxt can be used.... |
|